河南安阳林州平安星城小区消防问题

    作者:ar010 提交日期: 2018-03-13 06:20:39

    河南林州平安星城小区置安全于不顾,任意改变小区的规划和功能区设置,有的甚至连基本的消防设施都不配备。小区——特别是小城市,乱收费、加价代收费严重,质量问题也不能忽视,本文谈下小区防火安全的知识,包括设计和国家消防法及实施细则。因为这一方面关系到你人身安全和财物安全,另一方面不需要其它知识的帮助,一看就知道合格不合格。

    从统计表看,住宅配置消防、灭火器材率很低,其中原因首先是开发商没有把应当配备的消防器材配备齐全,问题有:

    1、  无消防器材:

    以下分别是商铺、地下车库、二号楼等位置的消防器材情况。这里可以看出不但居民楼无配备,甚至人员密集的地方也不配置,只有一个空灭火器材的壳子。


    无消防器材配置。

    2、  高层建筑无灭火器配置:

    下面是部分楼房内消防器材,仅部分配备了消防水带、水枪,这还是去年底才配置的。

    高层建筑逃生不易,所以更应配备齐全有效的消防器材,以避免重大事故。

    3、  无消防车道:

    小区内1、3、4、6、7号楼为高层建筑,但周围都无消防车道,当然无转弯道、足够的转弯半径,特别是6号楼与裙楼——商铺的距离仅五米,就是消防车进去,也无法伸展工作。

    4、  无消防通道:

    小区分为东区和西区,东区无消防通道,西区消防通道,无转弯道不能进入小区,也无足够的转变半径,和没有一样。东区的消防通道消失,这可是个有18层住宅楼和其它两个高层建筑的住宅小区。


    5、  无和防火、逃生有关的其它设计:

    基本无设计或不符合法律法规要求,不知是开发商改变还是设计院无设计。

    由于火灾造成的财产损失和人员伤亡触目惊心,所以各级政府都十分重视火灾的防范,制定了相关的规范了法律规定,以保障广大百姓的生命和财产安全。以下部分相关法规:

    中华人民共和国消防法

    第九条

    建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准。建设、设计、施工、工程监理等单位依法对建设工程的消防设计、施工质量负责。

    高层民用建筑防火设计规范2005

    1.0.3 本规范适用于下列新建、扩建和改建的高层建筑及其裙房:

    1.0.3.1 十层及十层以上的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅);

     

    4.3 消防车道

    4.3.1 高层建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道,当建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过建筑的消防车道。

     

    4.3.4 消防车道的宽度不应小于4.00m。消防车道距高层建筑外墙宜大于5.00m,消防车道上空4.00m以下范围内不应有障碍物。

    4.3.5 尽头式消防车道应设有回车道或回车场,回车场不宜小于15m×15m。大型消防车的回车场不宜小于18m×18m。

    消防车道下的管道和暗沟等,应能承受消防车辆的压力。

     

    消防车道的转弯半径是按照消防车去计算的,普通消防车的转弯半径是9m,登高车的转弯半径是12m,一些特种车辆的转弯半径是16-20m.

    具体可以看《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)条文说明6.0.10

    6.2 疏散楼梯间和楼梯

    6.2.1 一类建筑和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32m的二类建筑以及塔式住宅,均应设防烟楼梯间。防烟楼梯间的设置应符合下列规定:

    6.2.1.1 楼梯间入口处应没前室、阳台或凹廊。

    6.2.1.2 前室的面积,公共建筑不应小于6.00m2,居住建筑不应小于4.50m2。

    6.2.1.3 前室和楼梯间的门均应为乙级防火门,并应向疏散方向开启。

    6.2.2 裙房和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度不超过32m的二类建筑应设封闭楼梯间。封闭楼梯间的设置应符合下列规定:

    6.2.2.1 楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置。

     

     

    6.2.3.2 十二层及十八层的单元式住宅应设封闭楼梯间。

    6.2.4 十一层及十一层以下的通廊式住宅应设封闭楼梯间;超过十一层的通廊式住宅应设防烟楼梯间。

    6.3 消防电梯

    6.3.3.11 消防电梯间前室门口宜设挡水设施。

    7 消防给水和灭火设备

    7.1 一般规定

    7.1.1 高层建筑必须设置室内、室外消火栓给水系统。

    中华人民共和国消防法实施细则

    中华人民共和国公安部令第 119号

    第十条 施工单位必须按照批准的防火设计图纸施工,不得擅自改动,并负责施工现场的消防工作。


    第十一条 工程竣工时,建设单位应当对工程的消防设施进行验收。对不符合防火设计要求的,待施工单位负责解决后,方可接收使用。

     

    《公安部关于修改<建设工程消防监督管理规定>的决定》已经2012年7月6日公安部部长办公会议通过,现予发布,自2012年11月1日起施行。

    第四条 城市规划建设部门,在规划新建、扩建和改建城市的时候,必须依照有关消防法规,会同消防监督机构制定消防站、消防供水、消防通讯和消防通道等公共消防设施的规划和具体建设方案,并将其纳入城市建设总体规划。市级人民政府审查城市详细规划时,应当吸收消防监督机构参加。

    第五条 城市总体规划审定批准后,公共消防设施由城建、公用、邮电等部门分别负责建设和维护,当地消防监督机构负责验收、使用。

    第十条 施工单位必须按照批准的防火设计图纸施工,不得擅自改动,并负责施工现场的消防工作。

    第十一条 工程竣工时,建设单位应当对工程的消防设施进行验收。对不符合防火设计要求的,待施工单位负责解决后,方可接收使用。